작동기능 및 종합정밀 점검 (화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18,19조)
구분 작동기능점검 종합정밀점검
내용 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검하는 것 소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 화재안전기준에 적합한지에 대한 점검
대상 모든 소방안전관리대상물
(특급 소방안전관리대상물제외)
1) 스프링클러설비가 설치된 모든 특정소방대상물
2) 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000㎡이상인 특정소방대상물(위험물제조소등 제외)
3) 다중이용업 영업장이 설치된 연면적 2,000㎡이상인 특정소방대상물
4) 제연설비가 설치된 터널
5) 연면적 1,000㎡이상인 것으로서 옥내소화전 또는 자동화재탐지설비가 설치된 공공기관
자격 소방대상물의 관계인
소방안전관리자
소방시설관리업자
소방시설관리업자
소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사
소방기술사
횟수 연 1회 이상 연 1회 이상
(특급 소방안전관리대상물 : 반기별 1회 이상)
시기 1) 종합정밀점검 대상
:종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시

2) 기타 대상
:건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일 까지 실시
건축물의 사용승인일이 속하는 달에 실시
(학교 : 사용승인일이 1월에서 6월 사이에 있는 경우 6월 30일까지)
결과 보고 점검한 날로부터 7일 이내에 소방관서에 제출하고 점검결과를 2년간 자체 보관 점검한 날로부터 7일 이내에 소방관서에 제출
처벌 규정 1) 자체점검을 실시하지 않은 관계인 : 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금 (제25조 제1항의 규정 위반)
2) 자체점검결과를 보고하지 않거나 거짓으로 한 경우 : 200만원이하의 과태료 (제25조 제2항의 규정 위반)


점검 항목
설 비 명 주 요 점 검 사 항
소화기 수동식 소화기의 관리상태 / 소화기의 작용여부 / 소화기의 배치거리 / 소화기 축압상태 외
수신기 회로별 도통 및 동작시험 / 소방펌프와의 연동상태 / 각종 소방설비와 연동상태 / 스위치 정위치 여부 외
옥,내외 소화설비 소방펌프의 성능상태 / 주변 배관의 누수상태 / 동력제어반 관리상태 / 소화전관리상태 외
S/P 소화설비 알람밸브의 작동상태 / 감지기와의 연동상태 / 배관의 누수상태 / 수신반과의 연동상태 외
가스계소화설비 방호구역의 적정구획상태 / 방출표시등의 정상작동상태 / 사이렌의 정상작동상태 외
자동화재탐지설비 감지기의 정상작동 상태 점검 / 감지기 선로 단락 및 전원불량 여부 / 감지기 외관상태 외
제연설비 층별 급배기 댐퍼의 동작상태 / 제연설비의 정상작동 상태 / 배풍기의 정상작동 상태 외
비상방송설비 화재감지기와 연동상태 / 직상층 우선경보방식 여부 / 단선, 단락시에도 해당층외 정상 작동여부 외
연결송수관설비 옥외 연결송수구 관리상태 / 자동배수 밸브 상태 / 방수기구함의 정상상태 외


유도등 점검 비상조명등 점검 감지기 점검
수신기 점검 발신기 점검 소화기 점검
소방펌프 성능점검 완강기 점검 옥내소화전 점검
(자)신화소방
전남 여수시 중흥3로 1-11
Tel : 061-652-2217    |    Fax : 061-652-2219    |    E-mail : bnj2217@naver.com
Copyright ⓒ 소방공사.kr All rights reserved.